鉴于新风机组发生故障所带来的严重后果,下面江苏尚佳空调有限公司带大家分析下故障原因:
1 、临时管线未经冲洗即对新风机组供水
在工程实际中常用新风机组进行临时供暖,但由于时间紧迫,整个供回水系统管路未进行正式水冲洗,供回水管道全部采用主管下接支管的连接方式,结果管线内污物在距换热站最近的新风机组加热器内不断淤积,热水流量不断减少,从而导致加热器冻裂。究其原因分析,临时供水管线施工时未按施工规程进行冲洗而盲目投入使用造成了加热器的冻裂。
2 、自控阀门指示的阀位有误 工程集中空调自控系统的施工滞后,在楼宇正式投入使用后才开始调试弱电系统。在自控系统启用之前新风机组能够正常运行,启用后反而发生了冻裂事故。该事故发生在冬季空调自控系统安装调试过程中,安装误操作使新风机组的水阀开闭指示位置与自控系统的电脑指示正好相反,新风机组供水实际是自控系统指示的断流状态,从而引发事故。因此当室外气温降至0℃以下时,应尽量保持空调系统稳定运行,水系统的自控安装和调试应安排在其他季节进行。
|