气温越来越低,眼看着,冬天的脚步越来越近,空调即将开启制暖模式。空调在低温坏境下工作,有一个不容忽视的问题,就是空调防冻。尤其是应用与商场、制造企业、宾馆等大型场所的中央空调更需要防冻,那么,中央空调如何防冻呢?今天,尚佳为您带来一些小常识,希望可以帮助到大家。 一、当冬季气温低于零度的时候,应对主机、冷剂水泵及冷却水泵采取防冻措施。将主机冷凝器、蒸发器进出口阀门关闭,放水阀和放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。 二、冷却塔补水管的防冻,一般情况冷却塔补水管暴露于室外,设计人员大多数是采用保温法防冻,但实际使用过程中,即使保温也经常发生冻坏现象。为了解决这个问题,在冷却塔补水管从室内接出时,增设阀门,在补水管最低点增加一只放水阀。冬季来临时,将室内的那只阀门关闭,并将最低点放水阀打开,将室外管内的水放尽,这样管道也不需保温且不会被冻裂。 三、新风换气机组的防冻:冬季新风机组开启前,必须检查系统内水是否流动及温度是否合适。若水泵未运行,则不能开启新风机组,若虽水泵运行,但水温较低,也不可开启新风机组。 四、膨胀水箱的防冻:膨胀水箱一般设在屋顶或顶层的设备间内,膨胀水箱外表虽有保温,并设有循环管,但实际使用中,循环管真正能起循环作用的很少,即在冬季存在着膨胀水箱内水长期处于低温环境下,虽保温但仍会被冻,膨胀水箱被冻则起不到膨胀作用,系统内温度升高,则压力增加。为了解决这个问题,在施工时可在空调供水总管设一个DN20的接口,装一只阀门适当开启,保证水箱内的水得到循环。若夜间不使用空调,水泵停止前,可将此阀全部打开,使膨胀水箱内的水温升高,可保停泵后很长时间内膨胀水箱不结冰。 五、长假期间的防冻:春节或双休日期间,温度较低,溴冷机水系统有些部位可能长时间处于0℃以下,则有被冻坏的可能,故要求管理人员根据实际情况,开启水泵,并对系统内水升温,确保水系统不被冻坏。 在我国北方地区,冬季温度较低,易发生水系统被冻坏的现象,首先设计人员应考虑到这个问题,在系统中增设防冻设施;其次管理溴冷机机组的工作人员必须对整个溴冷机中央空调系统全面了解,找出易冻部位,提前做好防范工作,再次操作人员应不断提高专业技术水平严格按操作规程操作。如果您还有什么疑问无法解决,可以来电咨询尚佳,江苏尚佳空调有限公司一定给您满意的答复,电话400-1131-031。 该文章来源于江苏尚佳空调有限公司(www.jssjkt.cn)原创,专注空调机组生产制作,转载请注明出
|