     在设计中央空调的时候常常会出现一些问题需要在设计过程中着重的注意,下面就有尚佳空调为大家提供在设计中央空调时的注意事项,仅供参考。

    一,能源形式的选择

    现在比较常见的能源形式主要存在螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、VRV系统、溴化锂吸收式冷水机组、模块机、冰蓄冷、三联供、市政能源、热泵等等。然而我们在选型的时候优先考虑节能减排、运行费用低、环保高效并且可以根据负载灵活运行的能源形式。因此,在有工业蒸汽供应或者油价相对比较稳定并且比较优惠的地区我们可以考虑使用蒸汽溴化锂吸收式冷水机组;在别墅或者度假村等相对独立的建筑物我们则可以优先的选用模块机或者VRV系统;而大众型中式建筑物则优先选用螺杆式冷水机组、离心式冷水机组,峰谷电价比达到4:1的,间歇空调负荷较大的可以考虑冰蓄冷系统,燃气价格便宜且有一定能源扶持政策的地区则可以考虑三联供系统。

    二,空调系统管道设计

    1,在设计空调管道系统的时候可以尽量选择同程式、闭式、可变量系统,并在进出总管道之间加压力平衡阀。这样设计可以解决冬天底层温度低,夏天高层温度高的问题。同时便于系统的排气,方便和楼宇自动化系统的匹配,还解决了系统末端和首端温度差的问题。

    2,在经营性复杂环境的情况下可选用多分区冷、热并联管系统。在华东地区,考虑到系统的复杂性以及建设费用等因素,一般会采用二管制,在春秋季节气温多变时不能满足高星级饭店的要求,例如餐厅、KTV、健身房需要制冷,客房、会议室等需要供热。为了解决此种问题,可以在夏冬两季关闭辅工供、回分水器的所有阀门,有主供、回分水器来供冷或者供暖。在春秋两季则可以关闭主分水器上的通往舞厅、健身房、餐厅灯阀门和冷水供、回主管通往主供、会分水器的阀门。打开附分水器的所有阀门,打开热水主管供回阀门。这样由主分水器供应客房暖气,同时由辅分水器供应餐厅以及健身房等的冷气。此外在机组上的进出水阀可以采用蝶阀。蝶阀具有质量轻,占地面积相对较小,开关标记明确,操作简单方便的夜店。对于安装、操作、维修、安全运行都比较理想。在空调系统中,大于DN50的普通水阀,大多都会采用蝶阀。