      ▌五、自动喷水系统消防喷林系统的类型
        湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700C)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700C)、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。
        45、积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统。
        46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置。并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。
        47、报警阀安装距地面1.2米。
        48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的50个,干式无排气装置的250;
        49、消防支管的管径不小于25。每个消防支管最多能代8个喷淋头。
        ▌六、消防水泵
        50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施。
        51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。
        52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。
        53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。
        ▌七、各机电专业的消防设计
        54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。
        55、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min
        56、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。
        57、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道;
        58、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。
        59、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m