      E0 :风机系统故障

      1、 风机有杂物卡死停转

      2、 风机损坏

      3、 风机供电控制组件损坏 接插件脱落或接触不良 。

      处理办法:

      1、 清除杂物,排除卡死故障

      2、 更换风机

      3、 更换烧坏元件(在电源板,主控板上相关元件)

      4、 插好接插件,或更换不良接插件。


      E1 :出水温度传感器出错

      1、传感器接插件松脱或接触不良

      2、传感器损坏(开路、短路或碰外壳) 主控制器电路板故障。

      处理办法:

      1、插好接插件,或更换不良接插件

      2、更换温度传感器

      3、更换电路板(维修相关电路)


      E2 :火焰检测出错

      1、点火和火焰检测线路脱落或接触不良

      2、点火不成功

      3、意外熄火 点火电路和火焰检测电路故障和损坏 。

      处理方法:

      1、接好相关组件线路和排除接触不良元部件

      2、检查燃气压力是否过大、过小或未供燃气等,并调至正常供给

      3、检查燃气气压和水压是否正常,燃气管中有空气或水压过低水量小于2.5L/min,均会造成意外和保护性动作

      4、更换或检修相关电路元件


      E3: 进水温度传感器出错

      进水温度出错1-3,同E1原因相同 1-3,同E1处置方法相同


      E5:过热保护

      1、热水器较长时间在高负荷状态工作,且突然发生供水供气的压力异常状态时(且时间过长)出现干烧等不良运行 机电异常,失控或损坏。

      处理方法:

      1、恢复正常供气压力(可通过关小进气阀门实现),提高供水压力,如供水压力无法提高,可设定稍低热水温度使用

      2、更换相应器件,重新接插相应接插件


      E6:电磁阀出错

      1、 脱线或接触不良或损坏 控制线路有元件损坏。

      处理方法:

      1、 安装好接插线,更换不良元件

      2、 修理更换损坏零件


      E8:风压开关出错

      1、 风压开关损坏

      2、 开水阀风机完成前清扫,但不点火

      3、 取下排气管一切正常,装上排气管后点不着火 。

      处理方法:

      1、 检查风压开关接线是否有错,应接风压开关的“NC”和“C”极;在风机不转时用万用表的电阻档量风压开关的“NC”和“C”极,电阻应为无穷大,否则可断定风压开关已坏,应更换。


      2、 ①取压口的联接是否正确 ②联接取压嘴与风压开关取压口的胶管是否脱落 ③检查烟道是否有异物堵塞,去除异物 ④连接控制器与风压开关的接插件是否脱落,线路是否通 。


      3、减少排气管阻力,如减少弯头数量、缩短排气管长度等。

      以上是博世壁挂炉部分故障代码,如有不全的地方,欢迎大家留言指出,我们会及时更新处理! 菲斯曼售后网址:http://www.cshywx.com