消防排烟风机现在已经逐步得到了广泛的应用,对于该风机的超高性能,相信不多说,大家都十分了解了,因为该风机现在已经成为风机行业中的佼佼者,大家对该风机都十分认可,这和消防排烟风机对风机的严格规定是分不开的。那么关于消防排烟风机的风量应符合哪些规定,我们来详细了解下:

   1、担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。

 2、担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h。

   3、中庭体积少于17000时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h;

   4、带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部位利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部机械排烟设施,其排烟量按前室每平方米不少于60m3/h计算。

    消防排烟风机的风量主要规定就是这些,我们一定要合理的利用它,从而使其性能充分的发挥出来,提高我们的工作效率。大家对该风机的应用,还有哪些不明白的,我们都将为大家做出详细介绍。