请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1648|回复: 0

组合式空调机组在吊装时需要注意哪些

[复制链接]

79

主题

28

回帖

357

积分

中级会员

积分
357
发表于 2016-4-13 17:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

    组合式空调机组作为常用的空调设备在安装时有很多需要注意的,下面我们就一起看看吧:

    1、吊装时空调机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整、水平,各种功能段用螺栓连接,段与段之间用发泡聚乙烯密封不使漏风现象出现。

    2、组合式空调机组一般是分段运输,对大的空调机组采用散件运输现场组装,空调机组本身已带有100mm高的底脚槽钢。

    3、安装前应取出空调机组说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂 ,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。

    4、表冷段周围应预留排水沟用于冷凝水的排出,冷凝水出口处应设水封弯,水封高度80-100mm。

    5、安装时骨架的连接处涂密封胶(或其它填料),防止漏风现象产生;进出水管在空调机组外必须装有阀门,用以调节流量和检修时切断冷(热)水源。

    6、当空调机组选用加湿段时,加湿段进水管应装阀门,并要求进水水压基本恒定。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 09:26 , Processed in 0.069441 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表