防爆离心风机现在已经成为常用的机械通风设备,逐步得到了广泛的应用,它的工作原理与透平压缩机,只是由于气体流速较低,压力变化不大,气体比容的变化在通常情况下都不需要考虑,也就是说把气体作为不可压缩流体处理。在其安装的过程中,有几个需要注意的步骤,我们来详细了解下吧:

    1、现场组装的防爆离心风机,底座上的切削加工面应妥善保护,不应有锈蚀或操作,底座放置在水平基础上时,应用成对斜垫铁找平。

  2、轴承座与底座应紧密接合,纵向不水平度不应超过0.2/1000,用水平仪在主轴上测量,横向不水平底不应超过0.3/1000,用水平仪在轴承座的水平中分面上测量。

  3、轴瓦研刮前应先将转子轴心线与机壳轴心线校正,同时调整叶轮与进气口间的间隙和主轴与机壳后侧板轴孔间的间隙,使其符合设备技术文件的规定。

  4、主轴和轴瓦组装时,应按设备技术文件的规定进行检查。轴承盖与轴瓦间应保持0.03~0.04毫米的过盈(测量轴瓦的外径和轴承座的内径)。

  5、防爆离心风机机壳组装时,应以转子轴心线为基准找正机壳的位置并将叶轮进气口与机壳进气口间的轴向和径向间隙高速至设备技术文件规定的范围内,同时检查地脚螺栓是否紧固。其间隙值如设备技术文件无规定时,一般轴向间隙应为叶轮外径的1/100,,径向间隙应均匀分布,其数值应为叶轮外径的1.5/1000~3/1000(外径小者取大值)。调整时力求间隙值小一些,以提高风机效率。