[/url]

1. 空调工程整个安装全部结束之前绝对不能接电源。

2.空调试运行不能使用临时电源。
3.        电源电压必须在机组的正常范围以内,如果使用电源为三相,其平衡度不小于2%,且要注意相位,不能使相位错接。
4.        空调在调试前的通电预热时间,应按照产品说明书的要求进行。
5. [url=http://www.lianjish.com]空调系统
调试前,必须由调试方检查机组外观、管路系统是否遭到破坏,随机配件是否完好。
6.        系统调试前,必须确认连接管路的长度、制冷剂的充注量是否符合生产厂家的规定。
7.        确认所有接线端子已经紧固,线路没有磨损、变形和尖角(包括漏电保护器,接线盒,交流接触器,压缩机接线盒内部端子等)。
8. 多联机机组室内外机中的风机试运转,运转前检查各项安全措施;盘动叶轮,应无卡阻和摩擦现象;叶轮旋转方向必须正确;运转平稳,无异常振动与声响;电动机的电流和功率不应超过额定值。
9.        确定内机数量、型号与实际的室内机数量、型号一致。
10.        确认机组所有系统的制冷剂压力,仔细检查机组有无泄漏现象。
11.        确认所有制冷剂回路和油路截止阀是开启的。
12.        试运转的操作要用遥控器室外机印刷线路底板上相应的开关进行。
13.        确保内外机的地址设定(连接台数设定)、接续能比、各种特殊模式设置正确无误。
14.        即使是开暖气季节,试运转也务必先开制冷运转。
15. 空调机组启动和试运行时,要仔细观察制冷剂管道是否有振动现象存在,如果有则进行整形或加其它避振措施进行消除。
16.        空调的温度和湿度应符合设计要求。
17.        检测空调运转时的出入风口温差、冷媒压力、电压电流数值等数据,是否在规定范围内。
18.        在空调各部分的安装处细听有没有因振动,碰撞,风道受阻,制冷剂形态剧烈变化等因素产生的噪音或异常。
19.        对所记录的运行参数进行分析确认,如果有问题可通过对机组的电控系统、制冷系统的综合调整,使机组的运行达到最佳状况。
20.        试运转最少要运转30分钟以上。
21.        确保空调运转一切无异后方能交付给用户使用。