1、排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
2、竖向设置在独立管井内的排烟管道,其耐火极限不低于0.5h;
3、水平设置在吊顶内的排烟管道,其耐火极限不低于0.5h。当确有困难时,可直接设置在室内时,但管道的耐火极限不低于1.0h.
4、设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道耐火极限不应小于1.00h,但设备房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
5、设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔,当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门。