找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1998|回复: 1

膨胀水箱老是溢水怎么解决?

[复制链接]

4

主题

6

回帖

31

积分

新手上路

积分
31
发表于 2014-6-10 17:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖已有一段时间了,系统还算正常,有时循环泵长时间停止,膨胀水箱有溢水出来,因水温太高,体积膨胀水箱溢水是正常的。近几日厂房开始供暖,打开回水管道上的阀门给厂房供暖,就出现了百思不得其解的问题,膨胀水箱老是不断地往外溢水,往厂房供暖回水管道上的阀门就不能打开过多,开多一点水箱就溢水不断,开上十分之一,水箱不太溢水了。这种现象的发生问题出在哪里呢?一是膨胀水箱的容积不够;二是膨胀水箱接入回水管上的连接管过细;三是连接管不在水箱底的中间位置;四是膨胀水箱没有连接到循环泵的入口处;五是补水用的浮球阀安装位置过高。说明厂房供暖管路为并连,住房供暖管路为串连,发张该系统的示意图片。

4

主题

6

回帖

31

积分

新手上路

积分
31
 楼主| 发表于 2014-6-10 17:13:53 | 显示全部楼层
我分析可能的原因有: 1、补水浮球阀安装位置过高,相当于减少了膨胀水箱的“有效膨胀容积”,导致系统水温只要略有升高就往外溢水。关于膨胀水箱的有效膨胀容积,许多人会按教科书的方法计算,却忽视了基本概念“什么是有效膨胀容积”。 2、补水浮球阀失灵,系统时刻都在不停地补水、溢水。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 20:30 , Processed in 0.071782 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表