楼主 |
发表于 2016-11-24 00:08:35
|
显示全部楼层
更换温度传感器
E0
电加热器超高温
室内电机堵转
室内电机损坏
检测高温传感器
消除室内电机堵转的因素
更换室内电机
作者:tcl00 2005-7-17 9:49:15)
AUX故障代码
AUX故障代码[一]:
KFR-45LW/TBP型变频机故障显示
室内机故障显示:
故障11 室内环境温度传感器开路或短路。
故障12 室内热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障13 室内热交换器结冰保护。
故障14 室内热交换器过热保护。
故障15 室内通讯故障。
故障16 室内电源瞬时停电。
故障17 室内过电流保护。
室外机故障显示:
故障2l 室外环境温度传感器开路或短路。
故障22 室外热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障23 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。
故障24 无负载。
故障26 室外过电流保护。
故障28 室外电压异常。
故障29 室外电源瞬时停电。
故障2A 室外制冷过负荷保护。
故障2B 室外除霜显示。
故障2c IPM模块故障。
故障2d 室外E2数据错误。
再次同时按住:“小时”、“分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度
AUX故障代码(二):
KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示
l、制热化霜:
面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。
2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:
面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
3、有室内管温时,室内制热防高温保护:
面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:
面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
5、过流保护:
“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机?
6、低压保护:
“运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机?
7、室温传感器故障:
“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机?
8、室内盘管传感器故障:
“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行?
9、室外盘管传感器故障:
“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
10、室外缺相或者相序保护
“定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机?
11、通讯故障:
“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机?
AUX故障代码(三):
KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示
l、室外盘管感温头损坏:
面板定时灯闪烁1次/秒
2、室内温度传感器损坏:
面板定时灯闪烁1次/8秒
3、室内盘管传感器损坏:
面板定时灯闪烁2次/8秒
4、除霜:
睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
5、制冷防冻结保护:
运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
6、制热防高温保护:
运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
7、制热长时间防冷风保护:
运行灯闪烁(0.5/0.5秒)
AUX故障代码(四):
FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示
当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。
1、室温传感故障: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1”
2、室内板上室外管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”
3、室内管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,
按无室内管温传感器时方式工作。
4、室外有板时,通讯故障: 系统停机,操作板LED数码屏上“E4”
5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。
(可能是低开关压保护、过载保护或过载
继电器动作)
6、室外有板时,室外三相缺相保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E6”,
(可能是三相接反)。
7、室外有板时,过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7”
8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。
(可能是温度传感器接插不牢或室外
电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E9”
作者:tcl00 2005-7-17 9:50:20)
伊莱克斯空调器故障代码汇总表
空调器型号故 障 代 码
出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型:
KF-23GWA1.室 内 风 机故障:每周期闪1次;2.室温传感器故障:每周期闪2次;3.热交换器传感器故障:每周期闪3次;
KF-23GWB正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时均不闪烁。
KFR-23GW风 机 故 障: 定时灯10秒闪3次;制 冷 系 统 故 障: 定时灯10秒闪5次;
室温传感器故障:定时灯10秒闪2次;内热交换器传感器故障:定时灯10秒闪1次;
KFR-23GWC内热交换器传感器故障: 定时灯闪1次停1.5秒;室温传感器故障:定时灯闪2次停1.5秒; PG 电 机 故 障: 定时灯闪4次停1.5秒;
过载保护: 定时灯闪5次停1.5秒过电流保护: 定时灯闪6次停1.5秒 缺氟保护: 定时灯闪7次停1.5秒
KF-25GWA室温传感器故障:定时指示灯闪2次停2次;内热交换器传感器故障: 定时灯闪3次停2次;
KFR-25GWA除霜传感器故障:定时灯闪7次停2次;PG 电 机 故 障: 定时灯闪8次停2次;
KF-30GWA首次启动制热时,若室内管温小于28℃ ,并持续30分钟则停机。或运转过程中,当室内管温下降到18 ℃时,室内风机停止运行。
KFR-30GWA若持续30分钟,则停机。运行指示灯闪6次停2次,依次循环。防冷风、除霜时运行指示灯闪烁。
KF(R)-26GWB室温传感器故障:运行指示灯闪2次停2次;内热交换器传感器故障:运行指示灯闪3次停2次;
KFR-35GWB除霜传感器故障:运行指示灯闪7次停2次;PG电机故障: 定时指示灯闪8次停2次;
KF-33GWB管温保护时 运行指示灯闪6次停2次. 首次启动制热时,若室内管温小于28 度,并持续30分钟则停机。或运转过程中,当室内管温下
KFR-33GWB(C、F)降到18度 时,室内风机停止运行,并持续30分钟,则停机。运行指示灯闪6次停2次,依次循环。
KFR-35GW/CP1 : 室温传感器故障 P2 : 室内盘管温度传感器故障 P3:室外化霜传感器故障
P5: 制热长时间无热风吹出故障P6: EEPROM故障 P7:显示板与室内控制板通讯故障
P8: 室内风机故障
P1 : 室温传感器故障P2: 室内盘管温度传感器故障 P3:室外化霜传感器故障
KFR-35GW/HP5:制热长时间无热风吹出故障P6:E2PROM故障 P7:显示板与室内控制板通讯故障
KFR-35GW/HMP8: 室内PG电机反馈故障
KFR-50GW1.风机故障: 21 ℃、30℃灯点亮,22℃ 灯闪亮;2.制冷系统故障: 21℃ 、30℃灯点亮,25 ℃灯闪亮;
3.室温传感器故障:21 ℃、30℃ 灯闪亮,23 ℃灯闪亮;4.内盘管传感器故障:21℃ 、30℃ 灯点亮,24℃ 灯闪亮;
KFR-52LW/CdP1 : 室温传感器故障P5:制热长时间无热风吹出故障
P2: 室内盘管温度传感器故障P6:EEPROM故障
P3: 室外化霜传感器故障P7:显示板与室内控制板通讯故障
KF(R)-48LWB首次启动时,当室内盘管温度低于28度,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,且“Electrolux”闪烁.
KF(R)-50LWB在运行过程中,当室内盘管温度低于30度,则室内风机按超低速运转.
KF(R)-60LWB当室内管温低于18度时,则室内风机停止。若持续时间达30分钟,关压机和风机,“ELECTROLUX”标志不显示。
KFR-63/72LWBd
KFR-45LWA首次启动时,当室内盘管温度低于28度,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,且“运行”指示灯闪烁.
KFR-45LWB当室内管温低于18时,则室内风机停止。若持续时间达30分钟,关压机和风机和四通阀,“运行“指示灯闪烁。
KFR-70LWA
|
|