找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

各种空调代码问题大全 收藏版

[复制链接]

2

主题

14

回帖

38

积分

新手上路

积分
38
 楼主| 发表于 2016-11-24 00:07:56 | 显示全部楼层
2、压缩机型号识别
①压缩机型号如:AGC5561EXG  压缩机条码:Gr30179458  出厂编号:C3099  294298
②压缩机型号如:RH207VHKC   压缩机条码:Gr30179488  出厂编号:02762764
3、主板型号识别 (SERIAL)
   主板型号如:   ①、5A71A  8位物料编码:30055104
                  ②、5H53A  8位物料编码:30033103
                  ③、Z4015   8位物料编码:30224001
3、 显示器型号识别
                  ①、3451    8位物料编码:30543011
     ②、4B51 8位物料编码:30544018
③、3951    8位物料编码:30543056
4、遥控器型号识别
①、Y502K  8位物料编码:30515006
②、Y502   8位物料编码:30512504
5、接收头的识别
①、5A-2    8位物料编码:30046006
②、51-6  8位物料编码:30046042

作者:ZJLXS 2005-7-9 8:02:36)

奥克司空调故障代码
E1室温传感器
E2室外管温传感器
E3室内管温
E4内外通讯、PG转速异常
E5压缩机过载,低压保护
E6三相保护
E7室外过流
E8压缩机排气传感器
E9压缩机排气温度
作者:刘先松 2005-7-9 9:58:32)


海尔变频空调故障代码E1----E9的原因
机型:KFR-60LW/BPF
E1.室温传感器故障。
E2.室内盘管传感器故障。
E3.室外环境温度传感器故障。
E4.室外盘管传感器故障。
E5.过电流保护。
E6.压缩机过热保护
E7.室外低电压保护。
E8.面板与主板通信故障。
E9.室内与室外机通信故障

型号: KFR-28GW. KFR-25GW. KF-25GW. KFR-3301GW. KFR-2501GW
按下遥控器《传感器切换》按扭开关面板上会显示故障代码。
#灭          *亮
符号      高效        运行       定时       电源        故障 内容
  1           #           #           #           *          室温传感器
  2           #           #           *           #          热交传感器
  3           #           #           *           *          蒸发器冻结
  4           #           *           #           #         制热过负荷
  5           #           *           #           *          通信故障
  6           #           *           *            #         瞬间停电
  7           #           *           *            *          过电流
  8           *           #           #           #          风扇故障
海尔商用空调(KTR系列):
   室内机组
1.  室温传感器(TA)
电路           “OC”
2.  室内热交换传感器
(TC1)电路     “93”
3.  室内热交换传感器
(TC2)电路       “94”
4.室内压力传感器电路 “b9”
5.电机电路(相位控制)“11”
6.排水泵,浮子开关
   系统电路        “0b”
7.制冷剂循环量不足判断“9F”
8.室内外通信电路   “95”
9.集中控制通信电路  “97”
10.集中控制地址设定  “98”
11.外部输入显示    “b5”
12.外部连锁显示    “b6”
13.室内机组误配线
   误连接         “9A”
14.室内基板电路    “12”
15.系统冷媒不足判断 “Ed
  I/F  控制基板
1.  变频串行信号回路,TRS
电路               “04”
2.  室外热交传感器(TE)
电路                “18”
3.  变频压机排气温度传感器
(TD1)电路         “A0”
4.  定频压机排气温度传感器
(TD2)电路        “A1”
5.  吸气温度传感器(TS)
电路               “A2”
6.  高压压力传感器(Pd)
电路                 “AA”
7.  低压压力传感器(Ps)
电路              “b4”
8.接口基板电路     “1C”
9.高压保护动作
(Pd)传感器     “22”
10.变频压机排气温度
   (TD1)保护动作   “A6”
11.定频压机排气温度
   (TD2)保护动作    “bb”
12.吸气温度(Ts)
保护动作         “A7”
13.低频时变频压机排气温度
   (TD1)保护动作   “AE”
14.低压压力保护动作  “bE”
15.定频压机用高压
开关电路        “E1”
16.变频IOL电路    “E5”
17.定频机IOL.OL电路,室外
机三相电相序异常  “E6”
18.压力传感器(Pd,Ps)
误配线              “Ab”
19.室内外通信电路    “95”
20.室内外地址矛盾    “96”
21.MgSW1触点粘连控制
显示              “bd”
22.连接室内机组容量过载 “89


作者:刘先松 2005-7-9 9:58:55)

华宝柜机7.3B
_1   室内蒸发器温度过低
-2  室内蒸发器温度过高
_3   除霜温度控制器失灵
_4   压力继电器或该通信电路坏
_5   制冷系统排气压力过高
_6   室内主控电路板故障
_7  室内外信号线断路

作者:yifang 2005-7-10 9:37:15)
松下变频空调CS-G90KW、CS-120KW故障代码

需要显示所记忆的故障代码时:

1)、打开空调机电源;

2)、打开遥控器的电池仓盖,遥控器发射对准空调室内机,按压诊断按键;

3)、故障代码显示部位显示10秒钟后,自动熄灭;

4)、切断电源,再次打开电源的时候,能保持显示同样的故障代码。

代码表示如下:

H11:通讯异常

H14:室内机吸入口温度传感器异常

H15:室外压缩机温度传感器异常

H16:室外CT断线、或模块异常

H19:室内风扇马达异常

H23:室外热交换器温度传感器异常

H27:外部气温传感器异常、或室外气温超出极限值(有时室外机有热风短路时也出现)

H28:室外热交换器温度传感器异常

H98:室内压力过高保护(暖气时)

H99:室内热交换器除霜保护(冷气、除湿时)(防冻保护)

F11:冷、暖气更换异常(主要是室外P板连接器CN-HOT接触不良、四通阀、四通阀线圈)

F91:冷冻循环异常(冷媒不足、管道压扁、阀门没有打开)

F96:室外模块温度过高保护

F97:压缩机温度过高保护

F98:总电流保护(电压过低、室外机散热不良⑷冉换黄髟嗟龋?lt;/P>

F99:DC峰值电流控制(主要是电源电压过低、模块、室外P板、压缩机)

作者:tcl00 2005-7-17 9:48:23)
三星空调故障代码
显示
    原         因
对          策

E1           
室内感温包短路

室内感温包开路
PCB部件的开路/短路检测

更换感温包

  E2
门电机缺陷

门传感器缺陷

连接线接触不良

装配不良
更换门电机

更换传感器

更换连接线

排除结构干涉

E4
格栅电机缺陷

限位开关缺陷

连接线接触不良

装配不良
更换格栅电机

更换限位开关

更换连接线

排除结构干涉

E5
室内管温包开路

室内管温包短路
PCB部件的开路/短路检测

更换管温包

E6
化霜管温包开路

化霜管温包短路
PCB部件的开路/短路检测

更换化霜管温包

E7
电加热器温度传感器开路

电加热器温度传感器短路
PCB检测
回复

使用道具 举报

2

主题

14

回帖

38

积分

新手上路

积分
38
 楼主| 发表于 2016-11-24 00:08:35 | 显示全部楼层
更换温度传感器

E0
电加热器超高温
室内电机堵转
室内电机损坏
检测高温传感器
消除室内电机堵转的因素
更换室内电机

作者:tcl00 2005-7-17 9:49:15)

AUX故障代码
AUX故障代码[一]:
KFR-45LW/TBP型变频机故障显示
室内机故障显示:
故障11    室内环境温度传感器开路或短路。
故障12    室内热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障13    室内热交换器结冰保护。
故障14    室内热交换器过热保护。
故障15    室内通讯故障。
故障16    室内电源瞬时停电。
故障17    室内过电流保护。
室外机故障显示:
故障2l    室外环境温度传感器开路或短路。
故障22    室外热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障23    室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。
故障24    无负载。
故障26    室外过电流保护。
故障28    室外电压异常。
故障29    室外电源瞬时停电。
故障2A    室外制冷过负荷保护。
故障2B    室外除霜显示。
故障2c    IPM模块故障。
故障2d    室外E2数据错误。
再次同时按住:“小时”、“分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度
AUX故障代码(二):
KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示
l、制热化霜:
           面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。
2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:
           面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
3、有室内管温时,室内制热防高温保护:
           面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:
           面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
5、过流保护:
          “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机?
6、低压保护:
          “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机?
7、室温传感器故障:
          “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机?
8、室内盘管传感器故障:
          “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行?
9、室外盘管传感器故障:
         “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。
10、室外缺相或者相序保护
         “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机?
11、通讯故障:
         “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机?
AUX故障代码(三):
KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示
l、室外盘管感温头损坏:
                     面板定时灯闪烁1次/秒
2、室内温度传感器损坏:
                     面板定时灯闪烁1次/8秒
3、室内盘管传感器损坏:
                     面板定时灯闪烁2次/8秒
4、除霜:
                     睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
5、制冷防冻结保护:
                     运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
6、制热防高温保护:
                     运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
7、制热长时间防冷风保护:
                     运行灯闪烁(0.5/0.5秒)
AUX故障代码(四):
FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示
当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。
1、室温传感故障:                       系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1”
2、室内板上室外管温传感故障:           系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”
3、室内管温传感故障:                   系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,
                                       按无室内管温传感器时方式工作。
4、室外有板时,通讯故障:               系统停机,操作板LED数码屏上“E4”
5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。
                                        (可能是低开关压保护、过载保护或过载
                                        继电器动作)
6、室外有板时,室外三相缺相保护:       系统停机,操作板LED数码屏上“E6”,
                                       (可能是三相接反)。
7、室外有板时,过流保护:               系统停机,操作板LED数码屏上“E7”
8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。
                                         (可能是温度传感器接插不牢或室外
                                          电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:   系统停机,操作板LED数码屏上“E9”
作者:tcl00 2005-7-17 9:50:20)
伊莱克斯空调器故障代码汇总表
空调器型号故       障      代       码
出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型:
KF-23GWA1.室 内 风 机故障:每周期闪1次;2.室温传感器故障:每周期闪2次;3.热交换器传感器故障:每周期闪3次;
KF-23GWB正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时均不闪烁。
KFR-23GW风 机 故 障:         定时灯10秒闪3次;制 冷 系 统 故 障:           定时灯10秒闪5次;
室温传感器故障:定时灯10秒闪2次;内热交换器传感器故障:定时灯10秒闪1次;
KFR-23GWC内热交换器传感器故障:  定时灯闪1次停1.5秒;室温传感器故障:定时灯闪2次停1.5秒;       PG 电 机 故 障:      定时灯闪4次停1.5秒;
过载保护:                        定时灯闪5次停1.5秒过电流保护:          定时灯闪6次停1.5秒      缺氟保护:                       定时灯闪7次停1.5秒
   KF-25GWA室温传感器故障:定时指示灯闪2次停2次;内热交换器传感器故障:  定时灯闪3次停2次;
   KFR-25GWA除霜传感器故障:定时灯闪7次停2次;PG 电 机 故 障:                 定时灯闪8次停2次;
   KF-30GWA首次启动制热时,若室内管温小于28℃ ,并持续30分钟则停机。或运转过程中,当室内管温下降到18 ℃时,室内风机停止运行。
   KFR-30GWA若持续30分钟,则停机。运行指示灯闪6次停2次,依次循环。防冷风、除霜时运行指示灯闪烁。
KF(R)-26GWB室温传感器故障:运行指示灯闪2次停2次;内热交换器传感器故障:运行指示灯闪3次停2次;
KFR-35GWB除霜传感器故障:运行指示灯闪7次停2次;PG电机故障:                  定时指示灯闪8次停2次;
KF-33GWB管温保护时 运行指示灯闪6次停2次.      首次启动制热时,若室内管温小于28 度,并持续30分钟则停机。或运转过程中,当室内管温下
KFR-33GWB(C、F)降到18度 时,室内风机停止运行,并持续30分钟,则停机。运行指示灯闪6次停2次,依次循环。
KFR-35GW/CP1 :  室温传感器故障                        P2 :  室内盘管温度传感器故障        P3:室外化霜传感器故障
P5:   制热长时间无热风吹出故障P6:   EEPROM故障        P7:显示板与室内控制板通讯故障
P8:   室内风机故障
P1 :  室温传感器故障P2:      室内盘管温度传感器故障        P3:室外化霜传感器故障
KFR-35GW/HP5:制热长时间无热风吹出故障P6:E2PROM故障        P7:显示板与室内控制板通讯故障
KFR-35GW/HMP8:   室内PG电机反馈故障
KFR-50GW1.风机故障:     21 ℃、30℃灯点亮,22℃ 灯闪亮;2.制冷系统故障:   21℃ 、30℃灯点亮,25 ℃灯闪亮;
3.室温传感器故障:21 ℃、30℃ 灯闪亮,23 ℃灯闪亮;4.内盘管传感器故障:21℃ 、30℃ 灯点亮,24℃ 灯闪亮;
KFR-52LW/CdP1 :  室温传感器故障P5:制热长时间无热风吹出故障
P2:      室内盘管温度传感器故障P6:EEPROM故障
P3:   室外化霜传感器故障P7:显示板与室内控制板通讯故障
KF(R)-48LWB首次启动时,当室内盘管温度低于28度,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,且“Electrolux”闪烁.
KF(R)-50LWB在运行过程中,当室内盘管温度低于30度,则室内风机按超低速运转.
KF(R)-60LWB当室内管温低于18度时,则室内风机停止。若持续时间达30分钟,关压机和风机,“ELECTROLUX”标志不显示。
KFR-63/72LWBd
KFR-45LWA首次启动时,当室内盘管温度低于28度,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,且“运行”指示灯闪烁.
KFR-45LWB当室内管温低于18时,则室内风机停止。若持续时间达30分钟,关压机和风机和四通阀,“运行“指示灯闪烁。
KFR-70LWA


回复

使用道具 举报

2

主题

14

回帖

38

积分

新手上路

积分
38
 楼主| 发表于 2016-11-24 00:08:51 | 显示全部楼层
KFR-50LW/BP当室内、外机出现故障时,VFD显示故障代码,直到故障消失。显示故障代码时,VFD上室温显示(G5)”INDOOR“、“室温”
“℃”不显示,数码管高位区分室内外,“三”表示室内故障,“δ”表示室外故障.低位数字代表故障代码。
室内:1#  室温传感器坏2#  室内盘管温度传感器坏
3#  室内制热过载4#  室内制冷结冰
室外:1#  IPM模块故障2# 无负载3#  压机过热
4#  总电流过流5# 室外环温传感器坏6#  室外管温传感受器坏
7#  单片机ROM坏8#  电流过压保护9#  制冷过载
A#  E2ROM坏B# 压机传感器异常
KFR-120LWBd                     δ0   室内传感器坏δ1    过流δ2    防冷风故障
KFR-72LW/ BdSδ3   相序错δ4   缺相、断相δ5   低压保护
δ6   高压保护δ7   室外传感器故障 δ8   内外机通讯故障
KFR-32GW运行灯闪烁    内风机故障:闪1次停1次 室温传感器故障:闪2次停1次  管温传感器故障:闪3次停1次 第1次重过载保护
第二次重过载保护:闪6 次停1次    过载荷保护:闪5次停1次数  防冷风保护:闪7次停1 次
KFR-25GWC定时灯闪烁内管温传感器故障:闪1次停1.5秒   室温传感器故障:闪2次停1.5秒   内风机故障:闪4次停1.5秒  
过载荷保护:闪5次停1.5秒    过电流保护:闪6次停1.5秒   缺氟保护:闪7次停1.5秒
KFR-50LWBD1δ0    室内环温传感器故障    δ1室内管温传感器故障    δ2制热长时间无热风吹出故障δ3室外化霜温度传感器故障
伊莱克斯空调器故障代码汇总表
空调器型号故       障      代       码
管温热敏电阻开/短路:                                    电源灯闪运转灯亮定时灯亮
ECC351室温热敏电阻开/短路:                                  电源灯闪运转灯灭定时灯灭
ECC261基板异常电源灯灭运转灯亮定时灯闪
ECC511CT断线电源灯闪运转灯灭定时灯闪
压机不启动电源灯闪运转灯闪定时灯灭
控制系统能储存4个最近产生的错误信息代码。工作程序如下:
1。将室内主板上的“维修开关”JP5拨向“NO”;
2。正常的时钟显示状态转换为维修检查显示。
a.室内串行通讯信号传送错误                      E1b.室内串行通讯信号接收错误                 E2
ECC451c.室内过热保护P1d.室内过冷保护P2
e.室外过流\\零电流保护P3f.室内盘管温度传感器坏F2
g.室温传感器坏F1h.室外管温传感器坏F3
I.外机工作不正常F4
作者:c1x2j3 2005-8-5 20:38:20)
请教有三菱变频空调的吗?
作者:tanglujun 2005-8-5 22:44:50)
真是好东西
作者:雪精灵 2005-8-6 16:16:28)
海尔空调故障代码
F1   冷藏蒸发器传感器短路或开路
F2   环境温度传感器短路或开路
F3   冷藏空间传感器短路或开路
F4   冷冻温度传感器短路或开路
F5   负7度温度传感器短路或开路
作者:2001 2005-8-8 23:03:29)

美的P型分体机
T1,T2,T3,T4,保护代码 
P3    高低电压保护(变频机)
P4    室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P5    室外冷疑器高温保护关压缩机
P7    室外排气温度过高关压缩机(变频机)
P8    压缩机顶部温度保护(变频机)
P9    华霜保护或防冷风关风机
  故障代码
E1     T1传感器故障
E2     T2传感器故障
E3     T3传感器故障
E4     T4传感器故障
E5      室内板与显示板3分钟通讯不上
E6      室外保护
E7      加湿器故障
E8      静电除尘故障
E9      EEPROM故障
作者:阿原123456 2005-8-10 22:48:15)
真是好东西,谢谢各位赐教了。
作者:hcyswjl 2005-8-11 13:14:44)
真是好东西,谢谢!
作者:hcyswjl 2005-8-11 13:15:44)
长虹KFR-50LW/WBQ空调故障
长虹KFR-50LW/WBQ空调,这两天开机只能运行一小时左右就自动停机,电源指示灯闪烁,显示屏显示故障代码:6 : P5。可是,这是要把总电源切断,再推上总电源开关,空调又可以运行大约30分钟,就又出现同样的故障代码。不知是哪里的故障?现在请教网上的空调维修师傅,给以指教。如果有电路图,请支援一份,十分感谢!急!急!急!因本地天气正直高温区。
我的邮箱:wei_jianlin@sohu.com
作者:zl木木 2005-8-12 6:58:02)
真是好东西
作者:骑马追风 2005-8-13 8:22:32)

好东西,还有没有。
作者:zhong_li 2005-8-15 20:35:19)
一台海尔KFR-50LW/BPF,按风向键或风量键出现电源灯灭,定时灯闪两下,运行灯亮,(请问是什么故障?)室内机正常,室外机只有风机运转,模块PN之间有正常电压,但无压机电压,请问是什么故障?
作者:家电配件 2005-8-18 17:03:02)
 
好东西!  顶   顶   顶
 
作者:翔宇机电 2005-8-20 18:16:50)

谢谢,刚来着里。
希望大家赐教
作者:lqf2008 2005-8-21 9:26:47)

        海信KFR-50LW/AD定速柜机
        E1  室内温度传感器
         E2  室内热交换器温度传感器
         E3  室外热交换器温度传感器
         E4   室外温度传感器
         E5  过,欠压保护
         E6  防冻结保护
         E7  防高温保护
         E8  室外温度过低保护
         E9  过电流保护
作者:辛辉文 2005-8-26 10:45:17)
PC资料你有吗?
作者:wang63134 2005-8-27 0:57:05)

作者:7611898 2005-8-30 9:33:54)
不错
作者:lijundong 2005-9-5 15:03:23)

好东西大家分享!
作者:张华111 2005-9-7 20:31:20)
高兴高兴
作者:张华111 2005-9-7 20:32:39)

作者:tanglujun 2005-9-7 22:24:46)
好啊!
作者:ww2003 2005-9-10 21:16:48)
学习了,谢谢!
作者:mayr1234 2005-9-14 9:06:57)

机型FDF304HEN、FDF504HES
无显示
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1
操作开关线断、室内机电路板不良。
E2
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4
室内机号码设定不正确(设定了48或49)
室内机电路板不良。
E5
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
E6
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10
操作开关多台控制时台数超过。
E31
室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
E34
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
E35
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
E36
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
作者:mayr1234 2005-9-14 9:39:50)
迎燕空调故障代码如下:    
      室内面板绿色灯闪烁,
      次1/8秒,室内盘管温度传感器故障。
      次2/8秒,室外温度传感器故障。
      次3/8秒,高温保护。
      次4/8秒,霜冻保护。
      次5/8秒,室外机故障。
    (此代码适合迎燕所有机型)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-5-5 21:14 , Processed in 0.071594 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表