目前,格力电器在国内外累计拥有专利3500多项,其中发明专利560多项,是中国空调行业中拥有专 利技术最多的企业,也是唯一不受制于外国技术的企业。那么在生活中我们常见的问题有哪些呢?下面深圳格力中央空调公司的小编为大家介绍:
深圳格力中央空调常见问题:
1.问题:出现冷凝压力过高怎么办
原因: 冷却水量不足 冷却塔的能力降低 冷水温度太高。制冷能力太大,使冷凝器负荷加大 有不凝气体存在 冷凝器管子因水垢等污染。
处理方法: 检查冷却水回路,调整至额定流量 检查冷却塔 检查膨胀节流管等,使冷水温度尽快接近额定温度排除不凝性气体 清扫管子。
2.问题:发现蒸发压力过低,怎么处理
原因: 冷水量不足 冷负荷少 节流孔板故障 蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化 冷媒量不足。
处理方法: 检查冷水回路,使冷水量达到额定水量 检查自动起停装置的整定温度 检查膨胀节流管是否畅通 清扫传热管 补充冷媒至所需量。
3、问题:主电机绕组过热怎么办
原因: 电源相电压不平衡 电源线中电压降大 极端低能头运行 因冷媒过滤器的滤网堵塞而使供给主电动机的冷却用制冷剂量不足 处理方法: 采取措施使电源相电压平衡 采取措施减小电源线路电压降 清扫制冷剂滤网。
4.问题:油压差过低怎么处理
原因: 油过滤器堵塞 油压调节阀(泄油阀)开度过大 油泵的输出油量减少 轴承磨损 油压表(或传感器)失灵 润滑油中混入的制冷剂过多(由于起动时油起泡而使油压过低)。