找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 461|回复: 0

GRC构件预埋件分类以及安装质量标准!

[复制链接]

564

主题

0

回帖

1862

积分

金牌会员

积分
1862
发表于 2018-3-15 10:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  GRC构件预埋件分类以及安装质量标准是什么呢?我们都知道GRC构件它将轻质、高强、高韧性和耐水、不燃、隔音、隔热、易于加工等特性集于一体,在建筑上占有独特的地位。迄今随着 低碱水泥、抗碱玻纤的相继出现,GRC装饰构件已大量应用在世界各地的建筑上.
  一、构件预埋件分类
  1、镀锌扁钢预埋件:规格根据构件重量大小确定,一般镀锌扁钢规格:长40mm、宽30mm、厚3mm,间距500mm,扁钢钻孔采用膨胀螺栓连接。
  2、预埋件形式:分为外探、内探、直探、暗件几种形式,与墙体直接锚固或与安装好的钢架用螺栓连接。
  二、连接方式
  膨胀螺栓:通常在有外墙保温(苯板)不宜施焊的,须采用膨胀螺栓连接固定,胀栓长度、直径以构件重量大小实际确定。本工程安装连接件见节点图。
  三、墙体
  1、混凝土:扁钢预埋件钻孔用膨胀螺栓安装。通常钻孔距离门窗洞口边缘不应小于100mm,特殊情况此距离应按实际确定,防止钻孔遇混凝土主筋或将边角打裂。
  2、空心砖(或其他轻体砖):墙体为围护结构,不承重,通常不宜直接采用胀栓安装,应采用将固定预埋件处空心砖灌实后用胀栓安装或钢构安装方案。
  3、有时采用穿透墙体的预埋件,此种方案北方地区容易产生冷桥,必须经甲方同意并做好保温处理。
  四、安装流程
  复核现场尺寸——定位放线(弹线、挂线、吊坠)——构件组对处理(切割、打磨)——墙上埋件定位钻孔安装
构件安装——安装节点隐蔽——接缝收口处理——防水处理——构件表面 处理。
  五、安装要求
  1、所有埋件安装后应低于外墙抹灰15~20 mm,当外墙抹灰已经完成,则安装点必须将抹灰层凿槽,预埋件不得外露。
  2、外墙保温大于80 mm时,构件预埋件须深入保温板内,距墙面20mm,先将保温板开孔,用胀栓锚固,然后将所开的孔用发泡胶填补平整,表面采用外墙腻子修补然后进行外装饰。
  六、 构件接缝大的构件间的缝隙安装后采用发泡胶填缝,外装饰时用外墙腻子修补找平。
  七、质量标准
  1、构件安装要求横向平整、竖向垂直、整体上线、花饰组对完整、曲线圆滑流畅,构件表面无污染、缺损。
  2、构件安装节点对位准确,防止因埋件错位导致构件强扭就位,产生安装应力而日久变形。
  3、构件连接点必须连接到位,不得遗漏。螺栓连接必须带紧拧靠。
  4、构件接头顺畅,接缝小于10 mm。
  5、竖向构件应避免将上部构件层层叠压在底部构件上,而应将每一截构件单独悬挂安装在墙体上。
  6、构件安装完毕,应自上而下将表面的灰尘和污渍清扫干净,勾缝饱满、打磨平整。
  【Grc构件安装示意图:】
  以上关于GRC构件预埋件分类以及安装质量标准就和大家分享到这里,GRC构件还包含柱、装饰线、门窗、围栏、园林用品,城市雕塑等,造型各异,争相斗艳,大大提高了城市文化和高层建筑的品位。
  广西用心装饰工程有限公司从事广西GRC构件、广西GRC装饰构件研发生产销售的广西GRC构件厂,提供广西GRC构件,广西EPS构件,广西GRC装饰构件定制施工服务!联系电话:0775-3567828。效果图:http://www.grccailiao.net/

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-5-19 07:58 , Processed in 0.077089 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表