      故障现象:室内机吹出的风不凉。
      检测与判断:现场通电试机,室内风机、室外压缩机均能运转.但室内机无冷气吹出.用压力表测系统压力为0.6MPn,判断系统内充注制冷列过多。放掉—点制冷剂观察室内机仍无冷气吹出,用手摸徘气管不热.吸气不良。从故障现象初步判断是四通阀串气造成的.部分制冷剂进入冷凝管.还有部分制冷剂从四通阀回到压缩机。
      维修方法:更换一个新四通换向阀.经过打压、检漏、加入制冷剂o.5MP:1后.空调器制冷效果恢复正常。